社区应用 最新帖子 社区服务 会员列表 统计排行 搜索 银行
  • 6003阅读
  • 0回复

摆闸常见的问题和解决方法

楼层直达
级别: 站长
摆闸主要用于企业,单位,会所,宾馆,工厂,图书馆,小区,学校等场合,摆闸广泛的运用在各个场所之中,包括闸机使用最广泛的小区,其对小区的出入管理提供便利,摆闸智能管理系统是采用非接触式智能技术

研拓利 研制开发的智能系统,与其它系统相比较,其优势在于:  
    

1、可随意配用智能读卡部分,人过后通过延时或红外感应复位;      
2、可扩展计数功能,通过外接条屏显示可方便管理人流量。      
3、脱机运行:智能摆闸不仅可与计算机连网运行,而且还可以脱机工作。智能摆闸根据系统下载的参数,自动判断用户卡是否有效,决定是否开闸,并把开闸记录存于存储器中。      4、控制主办带有RS485通讯接口,可扩展成通过软件直接控制摆闸工作,便于大型通道系统集中统一管理和控制。      
5、智能卡:系统采用非接触式智能射频卡,成功的解决了一卡多用、保密、无磨损、操作简便等问题,大大提高了系统的实用性。      
6、扩容方便:计算机与智能摆闸采用RS485总线通讯,来源一卡通世界。因此扩容方便。即当安装了相应的控制系统后,根据需要,若须增加智能摆闸数量,硬件仅须增加相应的智能摆闸,软件对新增设备进行设置即可。   



摆闸七大常见故障分析   
  
1、上电后摆臂来回转动或开闸后不限位
 
    
1)检查限位光电开关与主板的连接是否可靠;
     
2)确定限位光电开关是否受强光照射损坏(一般指在室外安装调试):盖上机箱盖;如有需要打开机箱或机心盖,请用深颜色不透光物体遮住限位光电开关进行调试;
     
3)限位光电开关测试:
     
a、检查零位、左开到位、右开到位的限位光电开关是否供电,检查4PIN线头有无松动或接触不良;      


b、进入调试菜单P00,转动制动轴带动挡光片依次隔断左开到位、零位和右开到位的限位光电开关的通光耦,隔断光耦时指示灯应变亮并输出电压为+12V,否则限位光电开关已损坏;4)限位光电开关和连线都正常则主板损坏。


     
2、断电后摆臂不限位及上电后摆臂反转


1)分别检测左、右开到位限位光电开关及主板。


2)检测干电池的电压(不低于DC9V);


3)检查线路是否松动或脱焊,检测掉电控制板的CON1端子的MA、MB两端子的电压输出(DC12V),否则掉电控制板损坏;


4)机芯间隙过大,导致摆臂晃动使挡光片发生移动,上电后没先检测到限位信号导致电机反转。用深色不透明物体隔断一下限位光电开关上的光耦即可正常。
 
    
3、给有效开闸信号后闸机无动作
     
1)主板指示灯正常,当给有效开闸信号时,L7或者L8指示灯间断闪烁、方向指示板会变成绿色箭头(这里包含2个不同方向的信号),闸机无动作:检测PX接线端的PC、PD的输出电压(AC18V),检测F2(3A)保险管是否熔断;如正常,检测DX接线端的MA、MB两端是否有电压输出(DC24V),如有输出,检测电机连线有无脱焊;电机是否损坏;


2)主板指示灯均不亮,LED数码管无显示:检测PX接线端的PA、PB的电压输出(AC12V);检测F1(2A)保险管是否熔断。如以上都正常,判断主板损坏。
     
4、闸机开闸后不复位或一开到位后立即复位当行人通行过后闸机不立即复位(指配有感应复位功能的闸机),延时一段时间后闸机才处于锁死状态或一开到位后立即复位:检测圆柱型光电开关是否对通;有信号输出时主板上的L2或L4指示灯会变亮,否则主板损坏;检查主板参数设置P08是否设置成带记忆。


     
5、联机使用时一隔断圆柱型光电开关就开闸  
    
1)检查联机线是否没有一一对应相连接;
     
2)检查主板的菜单功能设置,P04菜单设置功能选择。
     
6、联机开闸时,两台闸机不同步
     
1)检查联机线,线路是否松动或脱焊;  
    
2)两台闸机时间设置不同,检查P03、P17时间参数。
     
7、断电后闸机不动作   
  
1)检测干电池的电压(不低于DC9V);
     
2)检查线路是否松动或脱焊,检测电源板的CON1端子的MA、MB两端子的电压输出(DC12V),否则掉电控制板损坏。