监控防爆灯灯型分类及使用方法

楼层直达
级别: 站长
防爆灯是指用于可燃性气体和粉尘存在的危险场所,能防止灯内部可能产生的电弧、火花和高温引燃周围环境里的可燃性气体和粉尘,从而达到防爆要求的灯具。也称作防爆灯具、防爆照明灯。不同的可燃性气体混合物环境对防爆灯的防爆等级和防爆形式有不同的要求。
  防爆灯灯型分类
  按防爆型式分为隔爆型、增安型、正压型、无火花型和粉尘防爆型共5种主要类型,也可以由其他防爆型式和上述各种防爆型式组合形或复合型和特殊型。
  隔爆型
  将设备可能点燃炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并能保证内部的火焰气体通过间隙传播时降低能量,不足以引爆外壳的气体。
  增安型
  在正常运行条件下不会产生电弧、火花的电气设备采取一些附加措施以提高其安全程度,防止其内部和外部部件可能出现危险温度、电弧和火花的可能性的防爆型式,在结构上进一步采取保护措施,提高设备的可靠性能和安全性能。
  正压型
  通过保持设备外壳内部保护气体的压力高于周围防爆性环境压力到安全的电气设备在系统内部保护静态正压或保持持续的空气或惰性气体流动,以限制可燃性混合物进入外壳内部。带走设备内部非正压状态时进入外壳内的可燃性气体,防止在外壳内形成可燃性混合物。


  设备内部的所有电路都在标准规定条件下(包括正常工作和规定的故障条件)下,产生的任何火花或任何效应均不能点然规定的防爆性气体环境的本质安全电路。
  浇封型
  将可能产生引燃爆炸性混含物爆炸的火花、电弧或危险温度部分的电气部件,浇封在浇封剂(复合物)中,使它不能点燃周围爆炸性混合物采用浇封措施,可防止电气元件短路、固化电气绝缘,避免了电路上的火花以及电弧和危险温度等引燃的产生,防止了爆炸性混合物的侵入,控制正常和故障状况下的表面温度。
  充油性
  将整个设备或设备的部件侵在油内I保护液l,使之不能点燃油面以上或外壳外面的防爆性气体环境。
  充砂型
  在外壳内充填砂粒或其他规定特性的粉末材料,使之在规定的使用条件下,壳内产生的电弧或高温均不能点燃周围爆炸性气体环境的电气设备保护型式。
  气密型
  该类防爆设备型式采用气密外壳。即环境中的爆炸性气体混合物不能进犯设备外壳内部。气密外壳采用溶化,挤压或胶粘的方法进行密封,这种外壳多半是不可拆卸的,以保证永久密性。
  防爆灯 使用方法及注意事项
  防爆节能灯适用于石化装置、石油平台、加油站、油泵房、中转站等易燃易爆场所作固定照明;1区、2区爆炸性气体环境;21区、22区可燃性粉尘环境。
  使用方法:
  根据工作现场的实际需要,确定灯具的安装位置和方式,然后灯具到电源接点的距离准备相应长度的Φ8~Φ14mm三芯电缆线,并将三芯电缆线穿进布好的钢管中。
  旋松灯具电缆引入口的压紧螺母(出厂时配带,使用钢管后便不再使用),将电源电缆线引入到内部接线处,连接固定,再旋紧电缆线钢管和紧固灯具顶盖,拧紧紧定螺钉。
  更换灯泡时,拧开固定灯圈的十字盘头螺钉,将灯圈按逆时针方向旋转,即可将灯圈和透明件与壳体分离,将灯泡取下,换上新灯泡,按相反方向装上灯具即可。
  警告:1、安装和维护灯具时,必须切断电源。2、非专业人员不得随意安装或拆卸灯具。
  注意事项:
  1、安装和维护灯具时,必须切断电源。
  2、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不要触摸。
  3、更换灯泡时,应使用同一型号的灯泡;如果改变灯泡型号或功率,应相应更换镇流器、电容和触发器。